65407380c
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 967 點
下載積分: 1094 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2014-08-15
查看65407380c的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-23 11:37
買了1個PLC FX1N-60MR,別控制伺服電機將Y1,Y2高速點的2個繼電器直接拆了,F(xiàn)在我通過PLC發脈沖后,Y1可以用,Y2卻不可以用。我量了一下Y2兩端有電壓(電壓是波動的3V_15V區間),Y1卻沒有電壓。伺服的供電電壓時24V。問一下將3V-15V的干擾電壓濾掉是否可行?(Y2控制的伺服的電機也能動但移動位置和速度都不對)
除了這個方法是否還有其它辦法解決此問題。
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 3275 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2023-11-27
查看linf林峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 23:20
你的Y2肯定是不可以的,1N的只有兩個點高速輸出。是 Y0 和Y1。還想請問樓主,你直接拆掉PLC的繼電器就可以嗎,中間有沒有加什么電阻之類的,我之前也像這樣改過,我在拆掉繼電器后加了個2K的電阻。很好用