zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8840 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-10-31
查看zzn6737的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 09:06

            
三菱 MR-J2S-200B驅動器CN3怎么也要裝接頭???拔下接頭,系統報警E6伺服緊急停止警告。有人解答一下嗎?和PC的通信線怎么做。?[    post][/post]
[ 此帖被zzn6737在2012-05-24 13:34重新編輯 ]
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8840 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-10-31
查看zzn6737的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 14:35
引用
引用第1樓hzhcdy于2012-05-22 12:05發表的  :
B的驅動器SON跟ENG是在CN3插頭里的!
通訊線跟MR-CPCA的線是一樣的!

能上個CN3的引腳定義圖嗎?通信線一樣, 不是也會報警E6 。各個論壇里關于伺服設置軟件的實際使用貼沒看見有呀。
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8840 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-10-31
查看zzn6737的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-23 01:49
謝謝樓上的朋友上的圖。能把這個PDF文件發個我嗎?
[ 此帖被zzn6737在2012-05-23 14:01重新編輯 ]
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8840 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-10-31
查看zzn6737的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-23 13:31
引用
引用第4樓gali1120107于2012-05-22 18:51發表的  :
你這個的嗎?EMG SON應該是CN1B里吧!A系列是的,CN3是通訊用的

不用懷疑這倆伺服驅動器是否原裝的哦
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8840 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-10-31
查看zzn6737的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-24 10:26


已聯機成功,上自制通信電纜圖。
[ 此帖被zzn6737在2012-05-25 01:12重新編輯 ]
zzn6737
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 8840 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-10-31
查看zzn6737的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-24 10:27
引用
引用第2樓冰糖于2012-05-22 12:53發表的  :
ENG沒接,我記得在參數里面設置一下好像可以去掉的,好久沒用記不清了,要看一下手冊

是不是NO.23#0,1