arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 13:21


 
上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。

當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過?
我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行

結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里??
yyhhjj2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 152 點
下載積分: 639 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 14:04
將第一幅圖中的Y3改為上升沿如何
yyhhjj2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 152 點
下載積分: 639 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 14:46
按你編的邏輯,Y3不可能常亮,它只是個脈沖信號,如Y1,Y2,C0,C1能被正常復位,就沒問題,另外Y3輸出線圈不能在程序中復用,另外把第二幅圖最后一行改為單獨一行,去掉Y2這個條件試試
yyhhjj2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 152 點
下載積分: 639 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-11-19
最后登錄: 2024-11-01
查看yyhhjj2008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-21 16:14
圖片:
圖片:
圖片:
我編的例子