lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 17:11
120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 22:31
用K偶,再用補償導線,一兩百米沒問題。