heroschan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 133 點
下載積分: 663 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2021-11-27
查看heroschan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-16 12:32
我使用的PLC 是 S7 300, 最近有項目需要利用編碼器作定位, 故此四處找尋數據。

擬問:
1. 如果要 PLC 和編碼器都要使用西門子的產品有甚么要注意嗎?
PLC 我想用 S7-300, 那么我必須配上 SM338 才能接收編碼器的訊號嗎? 我看過手冊「西門子驅動編碼器介紹」, 其中有介紹 SINAMICS S120, 我應該用那款較為合適, 請各位給予意見。

2. 編碼器只是測度0-90度, 要測度的目標已經有一個大齒輪, 那么我要買的編碼器要注意甚么?
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 16:47
如果只有半圈,用絕對值編碼器會很好。
值準確,而且沒有累計誤差。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。