hujie1201
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 35 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3859 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2023-06-27
查看hujie1201的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-05-15 19:19
用QJ71C24N讀取位移傳感器數據,軟件用GX Work2
初始化,設置讀連接請求和數據接收處理程序應該怎樣寫或注意些什么。
第一次用,看資料有點稀里糊涂的。
luoyingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 159 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-09-30
查看luoyingdong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-16 14:04
1)先設定開關內容
2)傳送字串給傳感器,類似下方指令

(**********  Sending Frame **************)
    send_control_data[0]:=1;
    send_control_data[2]:=8 ;
    G_OUTPUT(TRUE, nModule_Add_C24, send_control_data, send_frame[0], send_result);

3)接收傳感器回來的內容,用下方指令

    recv_control_data[0]:=1;
    recv_control_data[3]:=20;
    G_INPUT(TRUE, nModule_Add_C24, recv_control_data, recv_frame[0], recv_result);

4)分析收到的內容,即可得到你要的資料
Fred Lo