我廠地板線在生產過程中;75kw的電動機是回收不合格的板坯風機;一般生產正常時;基本不用板坯回收;75kw電動機是24小時運行的;但是生產不正常時;非常頻繁的要啟動電動機進行不合格的板坯回收;這樣交流接觸器;電動機吃不消;電動機只能24小時工作;現在想用變頻器控制;沒有實際操作過;不知道變頻器能不能在生產不正常時基本滿負荷頻繁50hz啟動;是否會過流保護;
真誠到永遠
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 22:22
引用
引用第2樓1054550600于2012-05-14 21:37發表的  :
補充一點;啟動時只能50hz瞬間啟動;否則慢慢的啟動會堵塞管道;

變頻器啟動要有個加速過程的,75kW的電機最少也得3~5s吧