新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 16:49
困惑:
1、請問如何讀取出PLC的M斷電保持繼電器的狀態(在監視中可以讀取),并保存下來,如M500的狀態是置位的,保存程序在電腦上時把這條信息也保存下來。
2、如何把上面保存下來的如M500已置位的信息存儲到PLC中
PLC為FX2N系列
非常感謝,每次維護程序都特別的麻煩。
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 17:56
同意樓上的
把M 的狀態寫入 斷電保寄存器D 中。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zjhchtfw) 謝謝相助
  • 活到老學到老:還有 8  分沒學到