qq144533
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 187 點
下載積分: 740 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2021-10-30
查看qq144533的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 13:25
機器沒有規律的做到第步就停下來了 死掉了  PLC連接進去 如圖


R141 怎么就不通呢 條件滿足了,,  還是不能用上升沿?  怎么解決?
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 19:57
你是140成立了,但后面的條件后成立的,所以141不會通。你在鄉下你就會明白。因為140的DF已經過去了。