樓主  發(fā)表于: 2012-05-13 20:51
      我單位一電控柜中,有兩臺中達變頻器,其中一臺經(jīng)常顯示ou后,自動停機。
  
   經(jīng)檢查是進電源高出230伏(有時為236伏),改變變壓器的變比行不通(高壓

   波動太大)請問高手有什么辦法解決。謝謝指導。