彩云追月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 528 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-05-11
最后登錄: 2012-05-21
查看彩云追月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-13 20:51
      我單位一電控柜中,有兩臺中達變頻器,其中一臺經常顯示ou后,自動停機。
  
   經檢查是進電源高出230伏(有時為236伏),改變變壓器的變比行不通(高壓

   波動太大)請問高手有什么辦法解決。謝謝指導。
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 10:27
與電源電壓關系不大,將加減速時間設置一下試試