         現在用EV5000軟件組態好了觸摸屏上的簡單的界面,上面添加了顯示單元和功能鍵,可是我不知道觸摸屏和plc到底是怎么連接的,就是怎么用其中的功能鍵來控制plc或者把plc上面的數據傳送過來顯示!我大概看了一些手冊,就覺得要么寫宏代碼,要么就是那個配方編輯的,可是我不確定自己正確,還有不知道到底怎么弄的,哪位大神知道,有經驗的能給我說說看嗎,謝謝啦!
jintangao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 124 點
下載積分: 649 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-07-25
最后登錄: 2015-05-11
查看jintangao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-08 17:19
我也遇到同樣的問題了 希望哪位工控前輩詳細教一下 ,先謝謝啦。
jintangao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 124 點
下載積分: 649 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-07-25
最后登錄: 2015-05-11
查看jintangao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-22 19:48
我也遇到這樣的情況的 但我讀解決了 關鍵是要設置觸摸屏的com口號和plc 的com口號要一致,這是關鍵的一步,其他的就好辦了,切記 步科說明書上介紹的是用RS232傳輸與plc通訊的,其實不是的。用485-4通訊的,要在觸摸屏的屬性里面設置好了,就能夠與PLC通訊上了