圖片:
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC
GND
A+
A-
B+
B-
CP+
CP-
CW+
CW-     請仔細說明含義
問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢?
問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢
問題有些多,請高手指點,
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 20:06
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?
答:如果說相當低低速控制，理論上講繼電器可以,但是繼電器是機械觸點,機械觸點動作時有個過程的,所以速度上達不到要求,其次是機械動作是有壽命的,一般的話你這樣負載只能開端幾百萬次吧,機械觸點很可能就壞掉了
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC
GND
A+
A-
B+
B-
CP+
CP-
CW+
CW-    
答:VCC 電源正,一般電壓范圍很寬,你的試驗箱上有+24提供
GND  電源負
A+  接電機A組線圈+(沒有絕對意義正負)
A-  接電機A組線圈-(沒有絕對意義正負)
B+接電機B組線圈+(沒有絕對意義正負)
B-接電機B組線圈-(沒有絕對意義正負)
CP+ 控制端之脈沖信號(嚴格按照正負,一般小型驅動器的控制電壓5V,或者+24V串限流電阻)
CP-  控制端之脈沖信號
CW+控制端之方向信號(嚴格按照正負,一般小型驅動器的控制電壓5V,或者+24V串限流電阻)
CW-  控制端之方向信號
問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢?
答:請確認三紅三黑的符號,應該是驅動器控制端和電源,否則廠家不至于發不匹配的電機與驅動器。
問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢
答:omch是牌子,主要是為了與PLC連接,做一些實驗罷了,兩端微動開關做越程保護使用,兩端金屬傳感器做兩端定位信號使用,中間傳感器亦是。
這套裝置就是為訓練定位的。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-17 18:03
引用
引用第15樓forcible于2012-05-17 12:09發表的  :

謝謝,回答的這么詳細
我找不到MT的PLC了,不行只好調的速度低一些,給學生演示吧

如果你買不到PLC可以買一塊晶體管輸出擴展板,F(xiàn)X1N-2EYT-BD 擴展板,2點晶體管輸出 兩百來塊錢就可以買到了。