陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-19 10:21
在不同的兩個地方,分別有兩個接近開關,檢測有無金屬罐通過,兩個接近開關一個為NPN常開輸出,另一個為NPN常閉輸出,只用當兩個接近開關都檢測到有金屬罐通過是,才有一個氣缸動作,這個氣缸有一個直流24v的二位三通電磁閥控制,當兩個接近開關,只有一個有檢測到,或兩個都沒檢測到時氣缸都不動作的,我知道,這樣的功能用PLC很容易實現,但現在是不用PLC,用其他電路能實現這樣的功能嗎,但一個這樣功能,就用PLC,不劃算啦,請教師傅們,這樣的電路該怎樣實現呢
專心學工控技術,請各位幫忙指教
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-19 15:12
一個光電開關感應到信號時,一個小型繼電器自鎖,另外一只光電開關感應到信號時,另外的小型繼電器自鎖,氣缸電磁閥的線圈接電源線接在兩個繼電器常開上并且上串聯上,檢測完畢后斷開兩只繼電器線圈的電源,就可以了。