第一次使用丹佛斯變頻器,玩不轉,請大俠救命,
故障描述:
    共三臺變頻器,分別標號為A,B,C  
       A為主變頻器,B,C跟隨A變頻器,且B,C變頻器裝有PG卡。
    現在上電時,A變頻器正常工作,B,C變頻器報安全停止,按下復位按鈕后 中文操作面板顯示  FC未啟用 W113  故障。
如果反復的上電,斷電,偶爾也能三臺變頻器正常,但一運行的時候就報安全停止。

在網上查操作手冊,但沒有查到相關的故障代碼。

請教工控人這種問題出在什么地方?給我指點一下檢查的方向,謝謝了。
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。

GOOD  LUCK
了卻一段情緣,成就一翻事業!
鄧海鷹
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1092 點
下載積分: 2557 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-02-21
最后登錄: 2013-06-14
查看鄧海鷹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-09 16:20
􁥻􀠊􀰼W113     FC未啟用 􁳾􀨃􂫼 FC 300 未處于待機狀態,但是PID控制器已被激活 􁥻􀠊􀰼􁏆􃹿􂖔􂌏􀇄􁏆􃹿􂖔􂌏􀇄