林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 620 點
下載積分: 5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2014-04-16
查看林423的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-07 19:59
我今天第一次接觸這樣的熱電偶,熱電偶是WRN130 K分度的,溫控儀是XMTA-7432D的 繼電器輸出的, 而接熱電偶有3條線,綠 黃 紅   綠黃一組 , 紅為一組 ,(熱電偶這頭)但溫控儀這頭接3個接線端子。還有溫控儀上面就接了電源和ALM1總 高 , 電源是220V。 熱電偶接 1 2 3接線端子。   今天我發現溫控儀上面沒有溫度顯示, 有時候突然又顯示幾百度,就是不穩定,我在熱電偶短接有時候也沒有顯示,線也沒有問題,就是不知道怎么回事?想問一下接溫控儀的2條線是怎么回事?(熱電偶接過來的)
海浪輪回
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 173 點
下載積分: 5398 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2024-12-03
查看海浪輪回的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-08 13:43
WRN-130為鎳鉻硅-鎳硅熱電偶,分度號為N,如果表上標稱的分度號不是N,就不能使用。

是不是你溫控儀上的分度號選錯了才出現這種情況 不過三線的熱電偶真沒見過
海浪輪回
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 173 點
下載積分: 5398 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2024-12-03
查看海浪輪回的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-09 09:21
10樓不是回答你了,你可以通電以后試一下,看輸出信號是電阻值信號還是電壓信號 一下不就分出來了嗎