現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-28 16:52
            假設你的導線是同一材質的,依據公式R=pl/s,s為導線的截面積,它們p(用p代替,*打不出來)值是一樣的,l長度一樣長,并聯的話300平方毫米的導線承受的電流時150平方毫米的2倍,并聯的話,負載800安培,那么300平方毫米的承受2/3的電流533A,150平方毫米的承受1/3的電流266A,眾所周知,300平方毫米的可以承受600A,150平方毫米的可以承受300A,
這樣做應該是可以的。
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-28 17:06
問下樓主,試了在公布答案。。。。。。。。。。。。,各有各的說法!