現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-03 18:53
絕對可以!它會按照各條導線的截面、電阻比例,自動的分配對應的電流值,只要總的截面積達到載流所需就行。粗的那條電阻小,分配的電流就相應大;而細的那條電阻大,分配的電流就相應小,按照歐姆定律行事。相反,這種方式比用單線更合理,特別在高頻的情況下,多股線比等同面積的單股線能過更大電流(根據電流的趨膚效應)。本人在多種場合都用過,沒問題。值得注意的是,這些線盡量一起走,絞線更好,避免對附近的其他電子設備產生大的干擾。