1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 12:22
現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-08 22:22
說可以并列運行的是電纜并列后沒有達到最大長期運行電流,當然沒問題;說不能并列運行的是電纜并列后在最大長期運行電流下當然會有問題,小電纜確實比大電纜熱的多這個我也驗證過,電纜并列運行要因地制宜,不能一概而論,電流確實沒有那么聽話。