1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 12:22
現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 2614 點
下載積分: 10132 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2024-11-17
查看qw58663289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 19:27
完全可以的,并聯只是起分流作用,把負載的總電流分流一部分,電線的溫度就降下來了;局R。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    qw58663289
    努力吧
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 454 個
    工控威望: 2614 點
    下載積分: 10132 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2010-09-24
    最后登錄: 2024-11-17
    查看qw58663289的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-05 19:29
    哈哈。。?磥泶蠹业某踔卸紱]有好好聽課。
    qw58663289
    努力吧
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 454 個
    工控威望: 2614 點
    下載積分: 10132 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2010-09-24
    最后登錄: 2024-11-17
    查看qw58663289的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-07 20:24
    我看了上面那么多同行說不行的,才知道我國技術為什么那么差的大概原因了