車間里有一臺500KW直流電機,正反轉,工作狀態跟龍門刨床差不多,20秒左右正轉、20秒左右反轉,換向時電流有1300A左右。
把電容柜每個電容的斷路器推上,自動補償運行,自動投入電容,有時馬上跳掉,有時不跳,不到一天,基本全部跳閘。

網上查了,應該是變頻器諧波污染了電源,即變頻器產生高頻污染,由于電容的 阻抗 跟 頻率 成反比,頻率越高,阻抗越小,因此對于高頻污染來說相當于短路,從而引起斷路器跳閘。

有沒有朋友碰到過這種事? 如何解決?
每個電容上串接電抗器可以嗎?

要實際經驗,百度上請別復制過來!
活到老學到老:還有 8  分沒學到
cwsdlcyhy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2492 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2018-06-14
查看cwsdlcyhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 19:35
我以前碰到過,單位的電爐電業局給配的低壓柜,運行一段時間接線端子就起火。后來分析原因為高次諧波污染,加強線纜之間的絕緣,最好不要將導線捆扎在一起,將可以隔離的地方隔離,選用耐壓等級高的器件。