daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 16:55
各位大蝦,現在有一臺引風機,電機是90KW,變頻器是110KW,現在變頻器故障率比較多,維修費用比較高;
有些朋友說用軟啟動可以,我想問問用哪一個軟啟動控制器質量比較好一點?
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看格林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 22:05
AB和西門子的軟啟動器都很好啊。
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看格林的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-03 22:06
關鍵看你的風機是否需要調速?變頻器也不是那么容易壞的,工作環境湖南惡劣嗎?
樓主留言:
風機不調速都可以,公司一直用佳靈的JP6C變頻器,有五臺110KW的,但是一般一年左右就會發生問題,不是報這個警就是報那個警,每次都會燒IGBT。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(daviddavid)
    格林
    我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 3371 點
    下載積分: 1557 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-06-08
    最后登錄: 2024-12-21
    查看格林的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-06 20:02
    既然不需要調速,那就直接用軟啟動器就能啟動了。如果一直是全速運轉的話就沒必要用變頻器。
    還有就是看你的變壓器容量有多大?電機線,以及配電柜里面的母排能不能承受電機全壓啟動。
    一般來說,只要線路和變壓器容量足夠的話,都可以全壓啟動,我見過最大的就是180KW的球磨
    機直接啟動。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid)