如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:49
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警
[ 此帖被徐明水在2012-05-05 00:01重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cailiang123)
  • 下載積分:+3(daviddavid)
    徐明水
    “人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 1575 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2011-08-31
    最后登錄: 2018-04-10
    查看徐明水的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-06 04:33
    就是變頻不能選擇制動模式,一定要自由停車模式。再使啟動使能的觸點斷開。變頻器封鎖輸出,進入自由停車不再檢測負載。負載慣性減速。這時再切換輸出。不過像樓主要求的這么大的用來切換的接觸器要選知名品牌質量好的才行。觸點容量要額定電流的2-5倍(國產的我怕樓主一個人扛不動。。