鄭懷躍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-12-04
最后登錄: 2012-08-23
查看鄭懷躍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-28 22:44
FX 系列PLC 能在RUN 狀態輸入程序嗎。在RUN 狀態輸入程式有什么樣的危險?
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 371 點
下載積分: 7323 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2024-07-04
查看l0331g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 22:57
如果是RUN中要傳程式FXON不行  FX1N忘了  FX2N FX3U會問你是否要STOP(如果選是PLC會STOP)
如果是 "監視中寫入模式"FXON不行  FX1N忘了  FX2N FX3U可以,有沒有危險性是要看你機臺動作決定的
樓主留言:
謝謝 ,對FX3UC 我一直是RUN狀態下輸入程式的。但是我看到別人輸入程式時都是打到STOP 狀態,所以我有些懷疑我自己的做法了、