小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-27 15:51
今天按把一個2DA模塊模擬量輸出程序寫好與PLC通訊。?墒菃栴}出來了!。。。。
程序絕對沒有錯。。。。因?DA有2個通道輸出,,且2個通道只能是同一輸入類型!我通過電腦監視當PLC程序數字由0變?000時 我用萬用表量 V 和COM卻沒電壓(I和COM已經短接)。 然后我也量了電流 I和COM(I和COM沒有短接..V空開了).....那么我就郁悶了 難道是2DA模塊壞了?(因為是舊的)。。。當然通道2我也程序換好 量過也一樣!
還有一種可能 各位大大 是不是要接上一個電阻才能量出來 求解
每天一點點
635597144
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 100 點
下載積分: 471 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2016-06-27
查看635597144的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 16:09
應該是程序有毛病或者模塊壞了