一臺變頻器已經在50hz運行,突然接入一臺30kw的水泵,水泵是靜止的,這樣對變頻器有什么后果?是不是相當于全壓啟動?
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-11-24
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 12:50
設置成自由停機啊,我給人家裝變頻器時,一般都設成了自由停機