我手上現有CP1H-XA-40點PLC和擴展40EDT以及維倫觸摸屏,想用來控制四軸伺服電機,后來結構有更改需要五軸來完成,但脈沖點數不夠了,增加定位模塊又太貴了,自己想用上述兩個同樣的PLC來控制五軸伺服電機,不知道可行與否?不知兩個PLC與維倫觸摸屏如何通訊?請大俠幫忙!謝謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1837 個
工控威望: 4485 點
下載積分: 7569 分
在線時間: 1303(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-10-30
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 22:34
CP1H晶體管型號最多可4軸脈沖輸出,兩PLC就有8軸,才用5軸可行。程序用PC Link通信,屏幕的com1&com2各與一個PLC通信