huajunfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 603 點
下載積分: 2152 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2012-08-15
查看huajunfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 19:37
我們廠的線是4線的·3根火一根零,為什么3項的電壓都是380的·可是分別跟零線打就出現380V,380V,40幾V的電壓呢·望高手指點下
我心海洋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2015-04-07
查看我心海洋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:59
可斷定是零線開路,至于3相和零線其中一相40V 也是正常的,應該該項有220V負載接通在內部,電壓反串到零線,所以其他2相對零電壓為380V,這樣是很危險的,會導致損壞220V設備