電機線圈是否燒壞 都有哪些辦法可以檢測出來?
都有什么方法可以檢測電機線圈燒壞 。。。。。


沈陽新華是西門子授權集成商,并與ABB、施耐德等有良好合作關系;[url=http://www.shine-eng.com]沈陽新華[/url]提供各類自動化工程設計安裝、調試運營等及西門子PLC/DCS、ABB變頻器等工控產品銷售。
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 22:55
恩,樓上的說得都有道理,如果是單純的測線圈是否燒壞萬用表的電阻擋就夠了,直接測是否接地,是否斷路,是否開路.三相電阻是否一樣就OK了,如果測線圈的線緣系數,哪么就要用到搖表或者萬用表能有M歐的才能測得出來,或者就象6樓的,接個比電機額定電流大三倍以上的C15或空開,小型斷路器也行,通三相電源,如果打上去瞬間就跳,電機必熝Yo疑.