樓主  發表于: 2012-04-26 06:03
        公司有一電梯出現故障,經檢查是因為PLC電池沒電而導致PLC程序沒有了(三菱FX2N),因為公司有多臺同樣的電梯,程序也一樣,然后我們就把另外一臺的PLC程序復制過去,但PLC程序?qū)懭牒蟪绦蛴行┕δ懿荒苡,但把另一臺電梯的整臺PLC換到有幫故障的電梯上運行一切正常,請問這個什么原因。坑袥]有可能是某些數據是不能復制的。??
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 08:43
你查看PLC外圍的接線盒別的一致不.如果相同,則連內存數據一起復制后下載.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。