jjcmonday123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 114 點
下載積分: 663 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2017-10-15
查看jjcmonday123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-24 13:10
A     "On"
      =     L      1.0
      A     L      1.0
      A(    
      L     "Db241_HMI".SQ_OUT
      L     4
      >I    
      )    
      L     1
      T     "Db241_HMI".SQ_IN

上面的STL 轉換成梯形圖是上面樣的
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 14:10
圖片:
換成LAD其實是一段錯誤的程序。






個人認為作者的原本含義是:
Network1:
      A     "On"
2樓  發表于: 2012-04-24 15:30
引用
引用第3樓jjcmonday123于2012-04-24 14:43發表的  :
謝謝,那L1.0是什么意思?


L 臨時區   1.0地址。