兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
3943372498
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2012-06-06
查看3943372498的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 21:01
會不會接地保護接到零線了 我在車間也有這樣的問題  或者換一個開關  在排除開關最好的一個方法
有你有我更精彩