wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 17:01
曬版機的碘鎢燈在啟動的瞬間是高電壓高電流的的.而且是程放射性的,如果兩臺同時啟動碘鎢燈,哪么跳閘也就不奇怪了