樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
xxjpc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 210 點
下載積分: 502 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2022-11-10
查看xxjpc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-29 22:30
考沒考慮到電源潔凈度問題,設備負載是半導體材料,容易出現高次諧波,高次諧波引起的跳閘即不是簡單過載和漏電問題。當半導體負載超過一定數量時,不僅跳閘,還影響設備使用壽命。