一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 308 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-27 22:52
可能是這相某處接口燒蝕接觸不良,這樣的怪事沒理由,肯定有問題