superdos
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 204 點
下載積分: 59608 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-05-17
查看superdos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-21 22:25
一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
ydxyt00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-10-06
查看ydxyt00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 08:34
這種情況應該是你前面發電機的問題和機器本身沒關系
ydxyt00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-10-06
查看ydxyt00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-28 08:38
支持35的說法