daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-19 11:30
    用了佳靈變頻器也有幾年了,但是在上個月開始,公司的型號為JP6C的佳靈變頻器(功率為110KW拖電機為90KW風機),在同一條線路里,當變頻器運行時,再去啟動一個星三角22KW的電機(啟動電流為150A,大約為5秒),變頻器就會報警“LU”就自動停機,查資料得到的結果是欠壓保護。
問題就是之前一直用了4年都沒有發生過這種情況,公司線路沒有加裝任何設備,嘗試過恢復出廠設置都解決不了問題。
各位有什么好的意見不?
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 13:15
是變頻的大容量濾波電容容量變少了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid)