    用了佳靈變頻器也有幾年了,但是在上個月開始,公司的型號為JP6C的佳靈變頻器(功率為110KW拖電機為90KW風機),在同一條線路里,當變頻器運行時,再去啟動一個星三角22KW的電機(啟動電流為150A,大約為5秒),變頻器就會報警“LU”就自動停機,查資料得到的結果是欠壓保護。
問題就是之前一直用了4年都沒有發生過這種情況,公司線路沒有加裝任何設備,嘗試過恢復出廠設置都解決不了問題。
各位有什么好的意見不?
lddl123
大霧見小霧
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 151 點
下載積分: 3122 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-12-21
查看lddl123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-07 21:57
星三角啟動時電流大了,變頻器輸入的電壓就會低。再者如果變頻器內部的繼電器供電不足,變頻器就會出現LU故障,檢測變頻器繼電器供電情況吧!