產品    FA-M3    MELSEC-Q    S7-400
CPU 型號    F3SP67    Q25HCPU    CPU416
基本指令    17.5ns    34ns    30ns
HMI對運算影響    無    有    有
20k程序運行時間    1ms*    約2ms*    約2ms*
Sensor Control并行掃描    200μs    無    無

產品    FA-M3V    MELSEC-QnU    S7-400
CPU 型號    F3SP76    Q26UDEHCPU    CPU417
基本指令    3.75ns    9.5ns    18ns
HMI對運算影響    無    有    有
20k程序運行時間    0.075ms*    約0.5ms*    約1ms*
Sensor Control并行掃描    100μs    無    無

如果用在高精尖方面橫河占有很大優勢,而且溫控和位控是領先于其他品牌。
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-30 16:45
引用
引用第15樓qinliangkui于2012-11-30 14:20發表的  :
說說我的意見,掃描速度最快的PLC跟掃描速度最慢的PLC相比看你用在哪些地方,哪些專用的設備,我們廠出的設備一直以來都是用FX2N(基本指令80ns)型號的,機器每個小時的產量是7500,后來?yè)Q成FX-3U(基本指令68ns)的型號的,產量提高到9000每小時,現在換成了Q04UDH(基本指令9.5ns)的CPU,產量提高到了10000每小時,我說的這些是機器機構部分沒有改變,僅僅是更換了掃描速度更快的PLC來控制,由此可見差別還是很大的。

不知你做什么設備的受PLC掃描速度影響這么大?如果跟伺服運動有關肯定是跟掃描時間沒關,只跟CPU的性能有關。