樓主  發表于: 2012-04-17 18:59
在一個學校電氣實驗室工作,最近發現了一批放了5年(07年至今)沒通過電的三菱變頻器,還能用么?我記得電解質電容時間一長不用就完蛋了
變頻器具體的型號我沒記住,不過給學生用,主要目的都是演示,我們接電動機從來都是空載,所以變頻器輸出的功率肯定也是很小的
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:57重新編輯 ]
gyj574085139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 103 點
下載積分: 464 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2020-09-23
查看gyj574085139的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-12 10:10
開蓋看看濾波電容器有沒有問題,長時間不用的電解電容器,通電時,應先加約50%的額定電壓,加壓時間半小時以上,它的漏電流就會降下去,就能用了