需要用到好多個順序啟動的程序,
模式如下,假設啟動信號時M0.0,啟動信號脈沖給定后起電機1,然后經過時間T1啟動電機2,在經過時間T1啟動電機3,在經過時間T1啟動電機4。
說明,所有間隔時間只能用T1時間繼電器,所以間隔時間固定,我編了下,老是弄不好,有點絞纏,高手能給個指導思路嗎?
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 308 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-11-15
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-15 19:40
分別用1234電機輸出點的上升沿脈沖復位計時器。然后把234電機的輸出點Y分別串聯(lián)計時器置位下一個電機。具體的自己實踐。