jiajia618
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2015-02-13
查看jiajia618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-14 11:49
10KV800KW高壓電機,怎么測量絕緣電阻,用什么測量?另外電機的線圈竹簽有脫落的,怎么辦?緊急求援!
[ 此帖被jiajia618在2012-04-14 12:09重新編輯 ]
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-21
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 21:01
理論上來說,電機的定子線圈要使用高壓絕緣電阻測量儀,轉子(10KV的高壓電機轉子一般都是繞線轉子,電壓在1000V左右)線圈使用2500V的搖表測量就可以了。但在實際使用中,定子線圈我也是用2500V的搖表測量的,能過得了2500V的搖表我就不管了。現在假如你用2500V的搖表測量過得了,而使用高壓絕緣電阻測量儀測量發現達不到絕緣要求,你根本就不能怎么樣,吊出轉子烤定子不成?能過得了2500V的搖表,我估計不會是濕氣造成絕緣電阻降低的;拆電機送修?這不是一天二天能修好的,估計你的老板會等不及。一句話,能過得了2500V的搖表你就啟動吧,燒了再換一臺。另外,高壓電機線圈的竹簽不是一般的竹簽,你就別折騰了,找專門維修高壓電機的弄吧。
樓主留言:
感謝你的回復,很有幫助,謝謝!