24樓  發表于: 2012-04-14 14:16
用電阻檔X1的測380電壓,果斷爆了
六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 1498 點
下載積分: 11272 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2013-10-02
查看六月半夏的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-04-14 14:19
安全第一
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-04-14 14:27
用福祿克17表十幾年了,習慣用前檢查檔位,用后打回OFF檔位。
保持每天一點小進步足矣。。。
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 551 點
下載積分: 2580 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-10-16
查看sunpeter的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-04-14 15:10
15年前第一次用數字表也炸過,里面芯片炸壞了,自己掏錢修的,修過就顯示不怎么準,現在會修數字萬用表的也少了,F(xiàn)在用的優利德數字表很好用,買了幾個了很耐用的。經常帶電測電阻,一點問題沒有,膽子也大了,其他品牌的就不敢這么試了哦。
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-04-14 16:27
三年前也有過這樣的經歷,當時是用表測保險是不是壞了,打到蜂鳴檔剛測過,放到一邊又忙別的了,忙完要測電壓,結果直接拿來測AC380的電壓了,結果就聽到響聲了,以后再用表就有點怕了,現在還有點怕呢,不過現地也好多了,每次測電壓都先找到AC750去測,真是經歷過一次后才會真正明白用電安全是多么重要
zhujh111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 274 點
下載積分: 507 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2007-12-31
最后登錄: 2024-10-28
查看zhujh111的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2012-04-14 16:37
我多燒了3-4個了
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2012-04-14 16:42
       我也炸過幾次了~~~~~不過最近幾年沒炸過了~~~
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2012-04-14 16:48
反正是一大堆表
鎖螺絲機
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2012-04-14 16:59
繼續分享,看看到底有多少炸的
上班=上墳
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2012-04-15 17:49
我的一塊勝利牌的表都快用十年了,上面的檔位字都磨損的看不見了,依然能用,他可是久經殺場。現在我給他好好的保存著,放在家里私用,整了塊鉗型表,還不錯。做這一行安全是首位的
阪神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 437 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-04-01
最后登錄: 2023-03-27
查看阪神的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2012-04-15 18:41
我炸過一次  所以我養成了一個習慣  在每次測量過后就順手把表打回AC500V上 很保險
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9774 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-10-30
查看jklmn123的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2012-04-15 18:59
就10年前剛開始干電工炸過一次,