cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-09
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-13 15:50
圖片:
一臺老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,電源版接觸不好,振動就老斷電停機,今天剛買了臺新的,程序從老的PLC里面讀出來,然后下載到新的PLC里面,現在的問題是,新的PLC老是做了五只產品,就停機了,5次動作都正常,我到網上找了一上,是不是沒把DM的值下載進去的原因,一直玩三菱的,歐姆龍的還是第一次玩,高手們多多指點一二吧,頭大 哎!感激不盡!
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-18 23:14
如果是要修改DM值的,在監控狀態下,點擊左邊的"內存",'再雙擊"D",在線監控就可以修改DM值了