有45個5.5KW一根的電熱管,電熱管是380V的,需要加熱到80度,就是空間大不然也不要這么大的功率,我看了我?guī)煾缸龅囊粋電柜,就只用了斷路器,接觸器,溫控表,這么大的功率這樣行嗎?我感覺這樣做不是很安全,請各位師父給點建議,斷路器接觸器要多大的,最好分幾組控制?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
jinping_wu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1882 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-02-26
最后登錄: 2015-01-07
查看jinping_wu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 11:00
y接嗎
jinping_wu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1882 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2012-02-26
最后登錄: 2015-01-07
查看jinping_wu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-13 11:10
最好每3根并聯一組,角接后加空開,分成5大組。之前再加一個總控制。