有45個5.5KW一根的電熱管,電熱管是380V的,需要加熱到80度,就是空間大不然也不要這么大的功率,我看了我?guī)煾缸龅囊粋電柜,就只用了斷路器,接觸器,溫控表,這么大的功率這樣行嗎?我感覺這樣做不是很安全,請各位師父給點建議,斷路器接觸器要多大的,最好分幾組控制?
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
luochunhua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 97 個
工控威望: 3333 點
下載積分: 685 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2010-12-18
最后登錄: 2014-02-09
查看luochunhua的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-14 00:37
可以的,接三角型