樓主  發表于: 2012-04-12 09:48
72KW的烘干箱,加熱控制用可控硅控制考慮到成本問題,用接觸器分四組控制又擔心可靠性安全問題。溫度控制精度要求不高,主要是安全可靠性,不知道家園里有誰有這方面的經驗,指點一下!開始加熱功率全開,到指定溫度時,風機運轉爐內熱循環,就擔心爐內起火風機失效,爆炸!以前做的爐之就炸過!溫度在200度左右。
[ 此帖被zhangyilin在2012-04-12 10:58重新編輯 ]
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 14:17
那要求不高的烘爐,想省成本直接用溫度表加接觸器,控制部分用幾只元件組合定時關爐!
安全問題你可以除溫度表控制外,可以加裝兩個機械限溫器;
按照樓主所說爐為200度:一個限制發熱管溫度(500度),一個限制爐內溫度(250度),這兩個串在控制回路里,如溫度表失控,機械限超溫器動作保護。
[ 此帖被daviddavid在2012-04-12 14:25重新編輯 ]