gongyekongzh
級別: *
|
學會變通就好 |
---|---|
|
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
|
好像不行 的 用繼電器轉接一下 |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
如果說是在現場一時沒有別的辦法且接通頻率不是很高的情況下,用一個中繼轉換一下再接到PLC的端子會安全一點。我試過了三菱FX2N系列的PNP是用不了的 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
你看清楚了,是FX2N系列的PLC嗎?把置電源接到PLC的電源+24V上?以前有個同事也是這樣接,結果把PLC的電源燒掉了。FX2N有帶電源或不帶電源之分,還有AC與DC之分、、、 |
|
---|---|---|
|
sunsongfang
級別: 略有小成
|
我在應急的時候接過PNP的,但直接接上去肯定不行,因為PLC的輸出和電源的極性不對,只能用一個小繼電器轉換一下 樓上說的對 |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
加一中間繼電器轉換一下信號就OK了呀。 |
---|---|
|
xiejun8103
|
PNP傳感器是輸出(+)極性. NPN傳感器是輸出(-)極性的.日系PLC FX2N應是漏性輸入的應是(-)性.你看手冊,FX2NPLC內部輸入光耦應接的是+24V,那么按電流是從+流向-的源理.PLC的X點應接0V.也就是說內部電流經X點流出到電源-極性才能形成回路. 如用PNP,那么輸入光耦兩端都加上正極性電壓,不知到光耦是怎樣導通的?在說下,PNP與NPN只是三線傳感器有,二線傳感器不分PNP和NPN.個人認如要用,只能按上邊所說的加中繼,將信號方向變換.或共它方法,總之要變電壓極性. [ 此帖被xiejun8103在2012-04-17 10:07重新編輯 ] |
---|---|
|