樓主  發表于: 2012-04-11 15:05
如題今天調試一個設備,固態輸出端連接的是220V的電磁閥。
當控制固態閉合時候,電磁閥不動作。電磁閥上指示燈不亮,當把電磁閥閥頭拔掉指示燈亮(無論固態是否閉合都亮)
檢測固態輸出端有220V電壓~可能是虛電 一會排除看下~線路沒有問題 檢查過
共9個固態  之前安裝的3個沒事,后來的6個有問題~幾個公用一個24V供電~

                望高手指點~~~~~
[ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新編輯 ]
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 16:28
既然拔掉無論固態是否通斷都亮,那你的線路有問題啊
固態繼電器的輸出端有220V的時候,固態應該是斷開的才有220V,
如果固態接通的時候兩端是沒有電壓的。