在工控奮斗幾年了,使用三菱,臺達小型機做了一些工程(使用過信捷做過幾個工程),曾經有兩次要做使用10~20個軸,還有一大堆的模擬量和開關量的工程,但應各種原因,工程起了個頭做了一段時間項目被叫停(剛選好型東西都沒買回來),失去了使用大型機的機會,我是學三菱的,使用大型機肯定是Q系列了。我以前在一些公司也見過使用A系列PLC的設備,就是沒有見過使用Q系列PLC的設備,大家有誰知道在那些行業或設備是使用Q系列的。請指教。
還有現在出的L系列的價錢和Q系列比較是一個什么情況,它們在編程上是不是一樣的也請大家說說
不斷向前
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-01 08:50
描述:程序1
圖片:
描述:程序2
圖片:
描述:配置
圖片:
描述:模塊說明
圖片:
樓主是煞費苦心啊,我從頭看到尾,受益匪淺,我在用q西路plc的時候到遇見一點問題,當面請教樓主及以上各工控人:
最近做一套系統,已經運行大半年了,很正常,但是昨天一次意外斷電發現了一些問題:(Q02H)
再次上電時,系統上的兩個熱電阻模塊q64rd都讀不出值了,全部都為0,然而我把程序和參數重新下傳后,又正常了,
我又按照意外斷電的方法把plc的電源關掉,再次通電時還是讀不出來,求高手解釋,d區寄存器的值都在的
上傳四張截圖供大家參考
電話/微信:13401338952    滕工